豆瓣酱
依据是国家标准,可能是GB7251 具体如下
4.
2.1 结构与iso认证
4.
2.
1.1户外不锈钢箱:外壳采用
1.5毫米不锈钢板,规格尺寸(宽*高*厚):
50-100KVA为1100*900*700,200KVA为1220*1000*700、315KVA为
1380*1000*700;直接在变压器旁边安装,采用卧式,内部安装梁、板为
2.0毫
米镀白锌冷拉板、结构满足元件安装强度要求。防护等级为IP33。接地螺丝为
M12,并有明显接地表识。双面有黄色带电表识及‘有电危险,请勿触摸’警示
iso体系证书及认证范围。
4.
2.
1.2 户内GGD柜体要求符合国家相关标准(宽*深*高:800×800×2200,双
面安装开门)。内部安装梁板镀彩锌,强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材,
前门,上仪表门用
2.0毫米,后门用
1.5毫米优质冷拉钢板喷塑,喷塑处理工艺
正确,质量符合要求。塑粉颜色MB2071。
4.2.1.2.1 配电柜的门,应能在不小于90°的角度内灵活开闭,门在开闭
过程中不应损坏涂覆层,门锁上后,不应有明显的晃动现象。
4.2.1.2.2 配电柜的外壳和金属零件的表面应平整,不应有锐边和毛刺,焊
缝应光洁均匀、无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。
4.2.1.2.3 配电柜外壳上的涂层不得有皱纹、流痕、针孔、起泡、透底漆、
斑点、细砂粒、手印、附着物、色泽不均等现象。配电柜上所有电镀件的镀层(包
括元器件本身的电镀件和紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、发霉及生锈等现象。
4.
2.
1.3 同规格同型号的箱、柜体安装尺寸应统一,应具有互换性。
4.
2.
1.4 内部安装连接用优质镀锡铜排或软导线,截面积符合要求,要求比国
家标准计算选取大一个规格。软铜导线两端压接铜接线鼻并塘锡处理。导线两端
套热缩管,分相色。主回路电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于14mm。
4.
2.
1.5母线的连接和母线、绝缘导线的布置要尽量减少涡流影响,如果交流导
体要穿过封闭的具有导磁性能的框架或金属隔板,则该电路的三相导线均应从同
一孔中穿过。
母线排应采用绝缘支持件进行固定,以保证母线之间和母线与其它部件之间距离
不变。母线的布置和连接及绝缘支持件应能承受装置额定的短时耐受电流和峰值
耐受电流所产生机械应力和热应力的冲击。
4.
2.
1.6母线之间连接应保证有足够持久的压力,但不应使母线变形,振动和
温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。
4.
2.
1.7当电源侧或负荷侧发生短路或过载时配电箱进线保险和出线保险被熔
断从而起到保护作用。
4.
2.
1.8 二次回路导线选择多股铜导线,电流回路不小于
4.0平方毫米,电压回
路不小于
2.5平方毫米,接地线不小于
4.0平方毫米黄绿双色。导线颜色的选用
要求符合GB/T2681 的要求。元件的每一个接线端最多允许接两根导线。二次导
线敷设应该横平竖直,美观大方,不得有中间接头。
小编为您整理中国环保产品认证范围、中国环保产品认证的认证标志、中国环保产品认证的介绍、什么是中国环保产品认证、中国环保产品认证的特点相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!
小编为您整理新疆外部信用评级aa+企业都有哪些、云南企业外部信用评级aaa级企业有哪家、哪些企业需要信用评级、企业主体信用评级条件、企业为什么要做信用评级相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!
小编为您整理宿迁哪家公司做认证体系、宿迁连云港为何全面排查大头娃娃涉事iso三体系认证、宿迁fsc森林认证在哪里、宿迁哪里可以提供办理ISO9001认证、在宿迁办理质量管理体系认证证书在哪办理相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!
小编为您整理ISO20000业务人员应该如何报价人数120人、ISO20000,ISO20000标准,IT服务管理体系认证,什么是ISO20000标准、iso9000质量管理体系审核报价国家有没有标准、管理体系认证iso20000什么意思、管理体系认证iso20000什么意思相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!
提供iso14000体系认证,椒江提供iso14000认证体系
小编为您整理请提供一些ISO14000认证的资料、ISO14000审核需要提供哪些资料、ISO14000审核需要提供哪些资料、哪里有提供ISO14000的服务呢、为什么要做ISO14000体系认证相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!